如果在吊装管子时遇到地下水很大时该采取什么措施,怎样做才规范合理?

上面说的不是绝对的,听我的。
我也是做市政的,一般实证管线下管的时候遇到水,是很正常的,在北京做工程见多了。
实际上有的工地是需要井点降水的,这个工程我也干过。不过有的时候甲方为了节省支出,不采取井点降水,而是采用明排,就是沿着槽底边人工挖条小沟,然后引流到一处,挖深点,下一个水泵,24小时叫着水。槽底规范要求是干槽,但是一般的时候不会很干,如果遇到有滞水层的,根本井点效果也不明显,这个我做过,所以最后都是开了槽马上请监理确认后,尽快做垫层,一般是砂石垫层,做好后赶快安装,然后监理确认后,进行分层回填,放心,柔性管一般不会出什么问题,因为水的时候很常见。
这个事情就要你做工作,如果甲方监理不是很较劲,你最好把采用我说的明排,这也是没什么新鲜的吧,就这么做。、
davey7@139.com

市政给排水要求下管时候是不能有水的,很大就更不行了。首先可以从施工方法上考虑。从下游至上游的顺序下管,那么水就可以根据设计坡度直接流走了。其次,如果条件不允许应当采用水泵抽水,肯定是抽干为止了。泵的多少和规格根据工程规模和水深确定。最后一招就是井点降水了,不过做一个给排水项目要井点降水基本很少。总之方针就是,明排或降水。当然这种地质条件设计一定要求撼砂的,按设计要求就ok了。有疑问可以交流

排水后再施工.不能带水作业.