暖气装上了循环泵,但是暖气热不过来

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/12 03:06:16
我家用的是炉子烧煤的那种,炉子旁边的管子烫手,但是一到循环泵出来后就不烫了。别的屋的暖气片也不热。暖气盛水的那个地方还反热水出来。暖气片的空气都放了。请那个高手告诉我下怎么修理。必答谢。

要看你的暖气原来是怎按装的水箱装在上水还是装在回水管上

循环泵装的有问题窝气 泵是低进高出的吧 你水平安装试试

暖气盛水的那个地方还反热水出来说明炉子回水量大 供水路不畅 看循环泵有没问题 是不是按反了 低进高出的 若反了就等于出水管的水往回抽了

检查循环泵是否装反了,还有泵要装在水平以下,要不抽空气!祝你早日住上暖哄哄的屋子!