从发电机上接两根火线到电焊机上,再用焊机220伏供电行吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 16:23:43
目的让220伏电压更稳定,高压输入,底压输出.焊机当变压器用,发电机油门可能还能小点,因为发电机发出的220伏的电力不大,发电机为8千瓦三相四线,用电器为220伏2-5千瓦,电焊机是9.5千瓦,请教高人指点谢谢!

电焊机接一根还是两根火线工作,这是设计时的设定,以适合不同的工作电压等级.
关系到安全的是电焊机的变压器和次级工作电压.
电焊机的变压器采用的是隔离变压器,人在接触次级输出的其中任意一条线时,都是绝对安全的.
一般电焊机次级输出的焊接电压约30~50V,空载电压约60~70V.可以看出尤其是空载时的电压并不是安全的,同时接触两条线有一定的危险性,只不过电压不高,触电时容易摆脱.

如果负载不高还可以。
因为电焊机变压器有效率(0.8)!
一两千瓦还可以,大也就算不来。
你这是低电压,低频率升压线路,灯泡还可以。

电焊机初级有380V、220V绕组抽头是可以的,这就相当于一个自耦降压变压器来应用。
其敞端:
1》220V电源两端都带电,容易造成触电事故。
2》电焊机将耗掉一定的有功功率和较大的无功功率,使发电机负荷增大,耦油量增加。
应直接在发电机输出的三相四线中相对平衡地分配单相负载才最为节约及安全。

肯定不行,电焊机的低压线圈至感系数不够大,如此用会造成发电机线圈过热。若想让电压稳定,应用带蓄电池的稳压电源。

可以,等于利用了一次自偶形式