变压器的实际电压比额定电压高是怎么回事

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 05:15:24
我想做个3886的功放,买了个双28v的变压器拿回家量输出电压是34v感觉相差太大然后拿去换,结果他那没28v的了,只有32v的,我在他那接上电源32v的变压器输出的是35v我就换了个32v的因为误差小,回家接好整流部分,结果边成50v了,3886最大的电压是正负47v我想3886承受不,还有我的滤波电容都是50v的,听他们变压器接上负载电压会底一点,当时我是空载量的是50v不知道我这变压器能不能用,请大家分析下.
我想问下接上负载电压能下降多少,如果功放在静态时,电压也不会拉到底啊,现在就是47v是极限,还有功放在没音频信号输入时,他的流就很小,给没接负载区别不是很大的,那时50的电容回不会暴掉,我在卖变压器那人那里,量他的几变压器的电压都比实际的高3--4v ,是不是厂家标的是带载的电压啊.

我是专业的变压器工程师,我来回答你的问题:
1.变压器在设计时,其设计电压是按空载电压设计,其电压偏差范围为±0.5%。
2.变压器负载时,电压会下降,其下降的百分比叫做“电压调整率”。电压调整率和变压器阻抗电压有关,阻抗电压越低电压变化越小。厂家为了电压调整率合格,一般在设计空载电压时会将电压设计成正偏差。
3.电容最好是系统电压1.1倍保险些。

带负载电压也不会下降太大,一般不会超过2V,否则就是变压器不符合要求了。问题可能是你那边电网的电压是否过高,超过260V?变压器的匝数比一定,输出电压只和输入电压有关。还有就是看看你的整流电路有没有问题,是不是有个电容串进去了,可以参考一下倍压整流电路。

变压器绕阻都存在电阻,负载后会造成电压降低。
厂家在制作时一般增加额定电压的5~10%作为空载电压,称之为“电压调整率”。所以,空载时,量得的电压比额定电压高。
当然,与输入电压的高低也有关系。

可以使用,接上负载后,输出电压会变低。
但是楼主选择的电容耐压值偏低,建议更换。电容的耐压值至少要大于实际输出电压的√2倍,再加上一些安全系数,应该更高一些。

补充答案:
楼主做的是乙类功放?!
既然DIY,为什么不做甲类功放呢?乙类的指标及听感都不好呀!

1、变压器的实际电压比额定电压高是因为变压器在设计时,其设计电压是按空载电压设计,电压有偏差,可能导致实际电压比额定电压高。
2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
3、电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电