地暖进水热,回水不热,怎么回事?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 10:54:28
我家是新楼,一进户就是地暖。进水热,回水主管有一点温度,下面分出去的小管没有温度,自己家安装了清洗的阀门,只要清洗完或者排气完,回水主管就凉了。所以不敢再清洗或者排气。去物业问,物业总说我们离锅炉房远的缘故,或者是外面的管道有漏点,只要漏点找到,压力上来就好了,可是我家隔壁都热,就是另一个单元和我家一墙之隔的业主家都暖和,我家却很冷,电子温度计显示只有11——13度,我都郁闷死了,请高手帮帮忙。外面的过滤和室内的过滤在半月前给清理过。
一楼你好,我不明白回水量怎么量,请细说一下。
二楼你好,这个方法就是我说的冲管道,冲洗的过程中回水管是有温度的,停止冲洗后,回水管道慢慢变凉,请分析一下是怎么回事。
三楼你好,已经排气了,可是排出的都是水,没有气。
请其他回答的高手借鉴一下。

你的情况有2种可能,一是管路堵塞,不要认为你在半月前清理了就是干净了,新供暖管路由于安装时没有清理干净,经常会赌,所以建议你首先检查一下所有滤网,第二。如果滤网还很干净那就要考虑是不是管道中存在空气,将分水器的排气孔打开经过半小时后检查回水是否热,如果热你房间温度就会很快上来,记得自家的回水的排气阀要经常放一下,排空管道内部的空气,因为你邻居的地暖很热这说明锅炉传出的压力是足够的,没什么大问题就是刚开始使用你窍门罢了,相信明年再次供暖的时候你就可以教别人怎么用地暖了!

最后一个办法,在家里自己装个加压泵,水暖店都有卖,让他们安装好比啥都好使!!!!

解决的途径:把回水管堵死。在堵死灰水管的上端,引出一个排水管,直接插入地漏或者是卫生间的马桶、下水道。屋子里的温度马上比拟邻居家的还高2-3度。因为造成这种情况俄原因都在他们,而且很可能是人为的。这个办法完全可以解决你家里的问题,不再需要麻烦他们了。因为你是弱者,麻烦不动他们的。

水管循环不良可能有一点塞住 热水进去的少 温度就上不了 量一下回水主管水量够不

应该是回水管的问题,检查一下回水管阀门阀杆是不是断了。