中央空调套管进水怎么办

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 14:48:07
套管寿命
我现在维修的中央空调机组,24组机器11组氟系统进水,看有没有好的解决方案

系统进水很麻烦的 需要用四氯化碳倒入系统然后再用氮气清洗,反复三次以上 要是水进入压缩机那就麻烦了需要反复的换冷冻油或直接更换压缩机 这个活很烫手不好做

换雪种!再用氮气吹几遍。找到为何进水?防止问题反复。