2个热电偶温度变送器一起用就出现问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/13 23:01:19
我有2个温度变送器(供电24v,量程0-400℃,输出4-20mA)
温度感应探头是k型热电偶
分开测量2个点温度时讯号都正常
同时测量一个点如同一个水箱内的水,它们之间就互相干扰出来讯号都是错.
后来发现只要2根温度感应探头互相撞到就有问题.
请问除了把探头绝缘,还有什么方法解决?
但我用其它温度控制器测试(图中SKG的MF-48C 图片:http://www.sweiter.com/image-tempcontrooler/MF-48C.jpg),把2根温度探头(与在变送器上试的一样)碰在一起,显示出来的温度没有任何影响.
我现在买回来的热电偶虽有套管,但不是绝缘的,我需要测量一热水器进水与出水2个温度,热水器本身是不锈钢会导电,被测量的水也会导电,所以要保证绝缘可能被较困难.

热电偶是靠两根导体之间的电势差来测量温度的,如果两个探头碰到一起,由于导体导电当然会影响到电势差,也就会影响正确测量了。

只要两个探头不碰到一起就成了,或者象你说的,做好绝缘,比如加上瓷套管,其它没有更好的办法——只要你还用这种测温形式。

如你所说,做好绝缘

难到你的买的热电偶是接地的呀,通常热电偶都是绝缘的并有保护管,怎么会碰一起有干扰呢,

来看看学习下。