ABB变频器510接线方式和参数

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 11:39:25
我用在恒压供水上面 用的是4-20MA的压力变送器 应该怎么接法 还有该设定那些参数 我用的是外部继电器吸合控制变频器启动的 急用各位大哥多多帮忙谢谢

传感器可以这样接:加一个24V开关电源,红线接开关电源上的+24V,黑线接变频器上的AI2(5),变频器上的AGND(6)和开关电源的0V短接。
跳线设置一下(将AI2设为ON),再改一个参数变为4-20ma(1304设为20%);
因为我们选择了AI2作为反馈信号输入端口,所以将4016设为2;
给定值选择(将4010设为19内给定,4011设一下(目标值/传感器量程)
负反馈应将4005设为0;
9902设为6(PID控制宏);
变频器选择rem (rem为远程外部端子控制变频器启停)。
DCOM和GND短接;
24V和DI2,DI6同时短接;24V再通过外部继电器的常开点接DI5作为变频器的启动信号。
试一下吧,我看着说明书写下来的!