消防和自喷能共用稳压泵么

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/03 08:42:06
小弟刚到设计院工作一季度,碰到一个项目,设置消防系统和自喷系统,气压给水装置的气压罐想共用,然后消防泵也共用
但是由于自喷和消防需要的最不利点压力不一致我想问下稳压装置能共用么。如果可以怎么处理这个消防和自喷系统对压力需求不一致的问题。
麻烦各位前辈,师兄,师姐了

规范要求不可以共用,但在阜新发电厂的消防系统的稳压泵和供水泵是共用的(电力设计院设计的)。室外环网和室内官网是独立的。(消防队验收提出整改)

肯定不能,消火栓系统和喷淋系统属于2个不同的官网,并且管网压力也要求不一样。

稳压装置能共用