阳台地漏分为封闭式阳台地漏和非封闭式阳台(包括走廊、类似阳台建筑等)地漏,非封闭式的地漏的功能主要是收排雨水,不需要设存水弯,而封闭式阳台地漏的功能主要是收排废水,因为雨水无法淋到。你所说的地漏虽说是雨水管道阳台地漏,仅是立管内有雨水通过,而地漏的功能已经发生变化。因为随着居民生活水平的提高、装修的精化,住户阳台不论粗精装修,均已作为封闭式来考虑,而雨废污水井都存在一定的有毒、异味气体及虫蝇,当阳台被封闭后,如没有水封,则该气体等就进入了室内,危害人体健康,所以住户阳台地漏是以室内排水地漏来考虑的,现在很多地方都已把雨水立管与阳台排水分离开来,阳台排水管道直接称为废水管道。室内排水地漏有条规定(见GB 50242-7.2.1):地漏的水封高度不得小于5cm,而普通的地漏又达不到这个要求,所以往往采用水封地漏下面再安装存水弯,来个双保险,以符合规范。发达的城市都已将阳台地漏视为排水地漏,不知你们那里怎样,那只要看多数住户是否以铝合金、钢塑窗封闭阳台,如不封闭,存水弯不影响立管排雨水的功能,无非是三幢房子有细微的不统一罢了;如封闭则必要装存水弯,返工的不是你,不装存水弯难过质监站、分户验收这道关。另外,设计态度是怎样。返工不返工,并不以监理口中说了算,你要叫他出示标准作凭据及发函,如无凭据,保险点,你拿着该函上趟质监站。
封闭式阳台。是高封地漏就不用存水弯了。
非高封地漏。那就应该用存水弯。一般的地漏,设计方都没有设计存水弯的习惯。只是要求用高封地漏。
一般阳台的地漏安装系统图上都是没有存水弯的
,不懂你们为什么有2栋安装90度弯头呢。
你们的常规怎么解释。?
其实无可厚非的事。质检站那有无都应该没什么问题。。建议你还是做个人情处理。..