自喷和消防共用稳定泵的情况下!关于压力差异

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 17:58:39
如题,由于自喷最不利喷头或者喷头组和消防的最不利消火栓所需压力不同。怎么稳定这个压力。满足2个的要求呢。难道是稳定到要求高的那个压力么

设置屋顶水箱使消火栓系统保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa.喷淋系统是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa, 稳定确保这二个条件就行。另在水泵房设置稳压泵、气压供水设备保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa。压力不能满足时在屋顶设置消防水箱及气压罐、稳压泵(增压泵)

你说的这个情况是 一栋大楼里面楼上和楼下根据高度落差产生的压力不同而产生的,一半解决的方法是,楼上的采用一般消火栓,楼下的采用,稳压或定压消火栓。喷淋的话,楼下的可以采用稳压器,楼上的则不用