重新浇筑顶板混凝土应该注意些什么

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 04:21:05
因为顶板质量问题``先需要将原有顶板砸掉重新支模浇筑``我想问下浇筑的程序``按照施工缝的方法来处理墙角和板连接部位``那么浇筑时还应注意些什么``

混凝土浇筑是工程建设中的重要环节之一,浇筑质量的好坏将直接影响到工程整体质量。对混凝土浇筑的各个环节中的技术要点,往往被人忽略,现将混凝土浇筑的技术要点简单总结如下:
1.混凝土浇筑前仓面要清理干净,浇筑面验仓合格后才允许进行混凝土浇筑;
2.为保证新老混凝土施工缝面结合良好,在浇筑第一层混凝土前,应铺与混凝土同标号的水泥砂浆2㎝~3㎝,铺设的砂浆面积应与混凝土浇筑强度相适应,铺设厚度要均匀,避免产生过厚或过薄现象;
3.混凝土的浇筑应采用平铺法或台阶法施工,严禁采用滚浇法,应按一定厚度、次序、方向、分层进行,且浇筑层面平整,浇筑墙体时应对称均匀上升,浇筑厚度一般为30㎝~50㎝;
4.混凝土浇筑应先平仓后振捣,严禁以振捣代替平仓。振捣时间以混凝土粗骨料不再显著下沉,并开始泛浆为准,将混凝土内的气泡振捣出,避免振捣时间太短或过长,造成欠振、漏振及过振,振捣完应慢慢拔出,严禁速度过快。混凝土的振捣半径应不超过振捣器有效半径的1.5倍,应将振捣器插入下层混凝土5㎝左右,不应过深,以免造成下层混凝土的过振;
5.混凝土浇筑期间,如表面泌水较多,应及时清除,并采取措施减少泌水。严禁在模板上开孔赶水,以免带走灰浆;
6.在混凝土浇筑过程中,尤其是浇筑顶板,应设置位移变形观测点,设专人定期观测模板是否偏移,设专人检查、加固模板;
7.承包商技术部应编制相应作业指导书,下发到施工班组,施工过程中派质检员监督执行。

施工缝处理一般是砸掉以后,将接缝处仔细剃凿,剃掉砂浆,露出石子即可
楼板砸完后,如果具备条件,最好把钢筋上粘的混凝土和砂浆砸干净,可以用小锤或者钢丝刷子刷。
施工缝的处理,一般按照上面剃凿完后,在浇筑前,用水湿润,再用水泥加水搅拌成的素水泥浆刷一下,就可以了,墙角等施工缝都可以这么处理
如果是单独砸掉一块楼板的话,如果怕开裂,可以考虑适当加入微膨胀剂也就是防水剂,按照抗渗混凝土的方式来处理
支模完毕时,在上面对施工缝浇水湿润的时候,把底模也一起湿润一下最好,但是不要有明水。