18.5千瓦电机运行电流是30A为什么热继电器还过载

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 09:38:19

热继电器的保护值是不是设定的有些低?

18.5千瓦电机运行的电流应该是37A左右,30A的热继电器承载不了它的电流。

18.5KW电机一般是角形接法,线电流是37A左右,相电流不应超过27A,如果继电器调节在27A电流达到30A就是过载。这个问题只有很少一部分电工能明白。

热继电器设定过低或热继电器有故障。