冬期施工时间留置依据

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 19:55:52
在砼施工过程中,要在浇筑地点随机取样制作试件,每次取样应同时制作3组试件。1组在标准条件下养护至28d试压;1组与构件在同条件下养护,在砼温度降至0℃时试压,用以检查砼是否达到抗冻临界温度;1组与构件在同条件下养护至14d,然后转入20℃标准条件下继续养护21d,在总龄期为35d时试压,得强度f14’+21。如果f14’+21≥f28,则可证明砼未遭冻害,可以将f28作为强度评定的依据。
网上对冬期施工试件留存有这么说的,依据是什么?

上面说的制作3组试块,好像少了点 严格来说以100方为例:1组标养那是必须的,在冬施情况下 同条件就要留置3组(1组是60天同条件的、1组是冬施结束那天压的、还1组是在冬施结束后转标养28天压),临界强度试块1组 ,如果要求有拆模报告的 还要留置1组拆模试块。

真的没有见过