请老师帮一下啊,怎么有时就跳闸啊?有时还不跳,用摇表测3M左右

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 04:20:05
我们刚干了一个公园的照明工程,线路较长一个回路上百米,还有四、五百米的的。我们用的都是漏电开关。有两个较长的线路,灯具为节能灯,实测工作电流为4、5安吧,用摇表摇绝缘为3兆左右,开关为:动作30毫安,额定20安;为什么有时需时合两三次才能合上?老师教教我贝!

1:漏电保护断路器质量不行,可能性很小。

2:线路太长,导线对地有电容电流产生,导致漏电保护断路器误动作,我认为是这一种可能性比较大。把30MA的换成50MA的试试看,如果还不行就换断路器。

3:漏电保护断路器周围有强电流大磁场,导致漏电保护断路误动作,可能性也很小。

原因只有一个,就是线路和灯具的漏电流过大了,至少整定到100mA吧。

线路有问题,绝缘不够,你所说的是两线之间的绝缘值,不是对地值,要不你试试