三相电路U相,V相,W相,线电压220V.对称负载的三角形连接,断开其中一相,如W相,问各负载是否正常工作,为什么?可否通过计算得出?
的确,我们实验是用灯泡做的实验,只有电压的结果,我知道三相负载的电压分别是220V,110V,110V,这是为什么呢?能详细一点吗?谢谢~

如果W相的电源线断了,那么,接于U、V之间的负载可以正常工作,因为其电压未变。而接于W线两边的负载共有电压220V,各有110V,不能正常工作了。

上面是 2009-12-12 04:25 的回答。
我来详细说说吧:原来是三角形的接法,由于W点外面不接电了,只有U、V接电,这个三角形就变成了两个支路并联,一个支路是原来的U—V,一个支路是U—W—V,前一支路的电压还是220V,后面的新支路也是220V,支路内的两个负载就是各为110V了,您想明白了吗?

当然不行啦!可以算啊,你没有数据啊