西门子数字量输出模块有一个坏点,可以放到其他点使用吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 09:08:37
西门子数字量输出模块有一个坏点,可以放到同一个模块其他点使用吗,是不是还要该对应的输入点。不该程序可以吗
输出点的地址在程序里要改吗? 但必须把以前的坏点的输出改成新点的输出地址,详细给我讲一下,谢谢

当然可以放到同一模块的其他点。但必须把以前的坏点的输出改成新点的输出地址。程序中输入点地址不需要改。
举例说明吧
假定现有X1 X2 X3 X4 与输入模块的硬件点是依次对应的,Y1 Y2 Y3 Y4 与输出模块的硬件点一一对应。
X3 Y3
比如原程序是|———| |——————————(),现Y3对应的硬件点坏了,这时可以用空白的Y4对应的硬件点,把上面Y3改成Y4,以前输出模块上接在Y3上的点,接到输出模块Y4点上,X3点不动。