原条件就怎么个 工厂污水量为1500m3/日,三班制,排水量时变化系数K=1.5。出水管管底标高30米。管径250毫米,流速0.8米/秒,污水轻微污染允许直接排入城市污水管道。 和书本上的条件完全不一样 搞不懂了 以下是书本上的知识.

工业企业生活污水及淋浴污水的设计流量按下式计算:
Q2=
式中 Q2 -----工业企业生活污水及淋浴污水设计流量(L/s);
A1-----一般车间最大班职工人数(cap);
A2-----热车间最大班职工人数(cap);
B1-----一般车间职工生活污水定额,以25(L/(cap•班))计;
B2-----热车间职工生活污水定额,以35(L/(cap•班))计;
K1-----一般车间职工生活污水时变化系数,以3.0计;
K2-----热车间职工生活污水时变化系数,以2.5计;
C1-----一般车间最大班使用淋浴的职工人数(cap);
C2-----热车间最大班使用淋浴的职工人数(cap);
D1-----一般车间的淋浴污水定额,以40(L/(cap•班))计;
D2-----高温、污染严重车间的淋浴污水定额,以60(L/(cap•班))计;
T-----每班工作时数(h)。

工业企业生产污水设计流量按下式计算:

Q3=
式中 Q3-----工业污水设计流量(L/s);
m -----生产过程中每单位产品的污水量(L/单位产品);
M -----产品的平均日产量;
m•M -----工业企业的平均日污水量(L/d);
T -----每日生产时数(h);
Kz-----总变化系数,Kz=Kd•Kh。
Kd-----日变化系数;
Kh -----时变化系数。

想问问我该怎么算工业污水和废水的量呢 他这个条件是不是包含了污水和废水的啊? 急迫啊 在线等
晕 怎么粘贴不上公式啊 郁闷 懂行的人也应该知道那两个公式吧 我

已经给过污水量了,如果他让你自己算污水的话会给你人数,产量等条件的,上面的你只需要(1500/24)*1.5就是你要设计的最大小时水量 了,设备什么的话按最大小时流量选择