变压器超负荷了吗???

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 09:57:40
250kva的变压器,每月大约90000度电,每天至少使用10小时以上.
懂的帮帮我核算一下,紧急啊,谢谢
变压器在地下室是油浸式,有抽风机。使用这个变压器的有酒家、政府办公楼、小型大排档、照相馆、发廊等等一些小商铺。政府办公楼用电时间为8:00-17:00中间可能没有间断,不是自己掏钱不用省电(有三层,每层约350平方),酒家用电时间10:00-15:00、17:00-23:00(其他时间为少量用电时间)总面积为2500平方(在二层),其他的铺位(在一层)用电时间都超过12个小时(大部分有安装空调),总面积小于3000平方。

已知:
变压器的装见容量(视在功率)= 250 KVA
用电时间 = 10 H * 30 (天)= 300 H
月用电量 = 90000 KWH
设:功率因数为0。92
计算月用电量 = 视在功率 * 功率因数 * 用电时间 = 250 * 0。92 * 300 = 71000 KWH

实际月用电量比计算月用电量高出近20000KWH
变压器是否超负荷,要做具体分析:
一是变压器温升情况(只要变压器温度正常就没事);
二是实际总电流是否超过变压器允许值;
三是无功补偿情况,功率因数是否偏低;
四是有功电能表计量是否准确;
五是每天使用的时间;
六其它,要现场确定。

供你参考

你的设备在使用时的负荷是这样计算的:
负荷=90000kwh÷(10h×30×0.92)=326KVA。
你说“每天使用10小时以上”,就是说你的设备负荷在326KVA以下,超载率小于30%.一般设备都有一定的超载能力的。
你的设备是间歇运行的,每天按12小时计算,即50%断续运行。设备的温度是缓慢变化的过程,估计不会超温。
注意观察设备温度几天,如果不超温,就放心使用。
-------------------------------------------
我帮你查阅资料了,如果确实超载30%,算是严重超载了。
问题是你的说明不太清楚。“每天10小时以上”,11小时?12小时?这个很重要。根据用电量算负荷,时间越长,负荷越轻。如果是12小时,那就不是严重超载了。另外还有其它负载不只在这10多个小时之内的吗?如果有而且数量大,也影响计算结果(偏小)。
-------------------------------
按照所述情况基本上属于比较均衡的载荷,不超载。
不过在气温比较高的时候要加强通风排热,注意三相负荷的平衡。在用电高峰时用钳表检测各相电流,看是否超过额定值。