变压器进水了还可以使用吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 15:31:42
我的多只EI40高频,500V、1200VSL500UPS低频变压器都进过水了,请问还可以用吗?谢

变压器进水绝对不能直接使用, 变压器受潮之后会导致主绝缘老化,绝缘水平降低;变压器油击穿电压偏低;或由其它故障扩大引起,如绕组有匝间短路或接地故障时,由于电弧及熔化了的铜(铝)粒子四散飞溅,使事故蔓延扩大,发展为相间短路。或是由于导线内部焊接不良,过热而熔断或因匝间短路而烧断,以及短路应力造成的绕组折断。

变压器的防潮处理应该从以下几个方面着手处理:
1.变压器购进后,应立即请供电局做交接试验;
2.立即加装吸湿器,变压器容量在100千伏安及以上的均带有吸湿器。变压器一运到现场应立即加装吸湿器,以防止内部器身不受潮湿。
3.监视吸湿器中的硅胶,受潮后应立即更换。吸湿器中的硅胶,起到吸收潮气,保护变压器的作用。潮湿吸饱后,硅胶颜色改变,这时需更换新的干燥的硅胶。
4.订货时应注意,要尽量减少变压器送电前的存放时间。变压器制造后,存放时极易受潮,存放时间越长受潮越严重,故应把计划安排好,尽量缩短存放时间。
5.容量在100千伏安及以下的小型变压器,无吸湿器装置。油枕内的油容易受潮,而油枕积水。在不送电存放起超过六个月,或投入运行期超过一年者,变压器油枕内的油已严重受潮。如要进行起吊运输,维修加油,油阀放油,吊芯等工作时,均应先通过油枕下面的放油塞把油枕内污油放掉,并用干布擦净、封好,以免使油枕内污油进入油箱内。
6.变压器运行中,要经常注意油位、油温、电压、电流的变化,如有异常情况应及时分析处理。
7.变压器安装时严禁用铝绞线、铝排等与变压器的铜导杆连接,以免腐蚀导杆。

呵呵 进去的话对绝缘有影响,如果不舍得花钱去做检测,那等晾干了以后拿2500V摇表给摇摇 绝缘1000以上的话可以投入使用

很危险,建议不要使用。

烘干以后可以的,只是绝缘等级下来了,是自己的东西就用用好了,是单位的话就换了好拉

进水受潮了是肯定不可以再用的,你可以用2500V兆欧表测量绝缘电阻,测出来的绝缘电阻值肯定不好,那么你拿进烘干机内烘干,每隔20分钟到半个小时拿出来再测量一下绝缘电阻,你可以明显看出绝缘电阻值在变大,那么一直到你间隔两次测量出的绝缘电阻的值没有明显变化后,再烘干四个小时就可以恢复到以前的状态了!