Pt100在使用中电阻变为零是什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 11:11:21
在热电阻pt100的使用过程中电阻突然急剧减小,几乎为零,会是什么原因造成的呢?会不会是测温超过了它的范围?请大侠指教!
看了各位大侠的回复觉得有一定道理,可是我把热电阻从电路中拆除,单独测它的阻值,几乎还是为零,说明热电阻已经永久损坏了!这会是测量放大电路引起的热电阻损坏吗?另外pt100在室温下电阻值应该在110欧姆左右。

热电阻短路、线路短路、测温管蚀漏进入了液体。都可造成阻值变小,不会是温度问题。
pt100---0度.(阻值是100欧姆时.对应温度是0度)。

可能是线路短路了

Pt100阻值为零,可检查接线端或线路是否粘连?或是PT100内部进入导电的液体.等

这是PT100的特性,你的表坏了。