康明斯发电机 蓄电池 漏电 原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 13:28:57
我单位一台50KW康明斯伟力发电机蓄电池电充满后,两天就漏完,更换新蓄电池后仍有此类现象,怀疑蓄电池可能有漏电现象.请问专家是何原因,故障点在哪?
谢谢!

可能肯定蓄电池自放电不可能出现这种情况。发电机的转子可能一直被通电,你可以检查一下是否开关有粘连的情况,包括启动开关,励磁开关。另外检查一下控制箱内是否还有其他用电器。这样一个一个的检查。线路短路的情况是不大可能出现的,蓄电池出现短路,有可能马上爆炸或起火;线路也可能马上就起火。检查的时候最好用电流表,测量一下蓄电池的电流,如果有电流,说明不是蓄电池的自放电。然后接这往下查其他的回路,在停机的情况下,电路是没有电流的,如果有电流,就基本上确定是这个回路有问题。接着检查这个回路的各开关和用电器。直到找到故障元件。

你把蓄电池电充满后,将正负极电缆拆下,观察是否还继续漏电
如果漏说明是蓄电池有问题,如果不漏说明是线路有短路,检查线路就可以了