380V电机的功率与单股电线的选取是怎么换算的?电缆线又怎么算的?请各位高手指教啊!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 18:08:56
比如说4KW的380V电机要选取几个平方的单股线?电缆取多少平方的?
4A的电流为何选取2.5平方的单股线?是不是有什么公式?电工手册上是不是有啊?

4kW是电机的额定功率,考虑到电机是感性负载,就是说电机还有消耗无功,q取电机的功率因数为0.8。电机的视在功率=根号(4*4+3*3)=5kVA.电机的额定负荷下电流为5kVA/220V*3=7.5A。显然你选2.5平方的小了,当然,如果你不是在额定负荷下工作,也是够的。电工手册上也是按照经济电流密度来计算的。还要考虑你的电机安装地点离电源有多远了,如果太远了,再大的线作用都不大。还考虑到你的电机经常起动过流,过负荷等情况,如果在15米左右的范围,用4平方左右的铜芯线可以了。如果用铝芯线,那就用更大点的。毕竟你用的线少。一个电机都买回来了,难道还怕买个牛绳。

三相4KW电机其每相功率1.3KW,电流1.3KW/380V=4A,用不低于2.5方的单股铜线四根或用5*0.5mm以上的多股四芯电力电缆作电源供电线。