空调不制冷,运行10分钟左右就自动停止。如何解决?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 01:11:40
如题,谢谢!

自动停有很多原因,如果是自然停也就是温度达到了估计楼主也不会笨到来这问了
所以一个是看有无报警指示,是否温度传感器有故障?或是过电流了?
我感觉很大可能是温感出问题,只是想象,没看到。因为温感出问题一是室内的温感,会认为温度到了--停机;一是管温,会认为是除霜--停机。所以你可以试试把除霜功能关了试一次;把室温设低点试一次。如果两次都还是出现问题的话可以排除是温感问题
打的好累,休息下。
无制冷剂 ,是不会有这问题的,因为室内控制板是不会判断是否有无制冷剂的

1;已达到设定温度,自然停机!
2;室外机冷凝器积尘太多通风不良,造成压机热负荷高,自动保护。
(清洗外机散热器翅片)

大致的可能原因和处理方式:
1、空调系统发生了制冷剂泄漏:
当空调发生一定程度的制冷剂泄漏时,空调压缩机的吸气温度升高,相应的排气温度也会升高,室内机出风温度变高,空调制冷效果变差,等泄漏到一定程度时空调会出现压缩机排气温度过高保护停机,然后还会再次开起来,如此往复间歇性制冷。
处理方法:诊断确认冷媒量并给空调追加适量同种冷媒。
2、空调室外机周围通风不顺畅或室外机换热器表面积尘严重:
当空调室外机周围通风不顺畅或者换热器表面积尘严重时,压缩机会间歇性的出现排气压力过高保护或者是压缩机过载保护。
处理方法:用自来水配合软毛刷反复清洗室外机换热器表面积尘。确保周围通风顺畅。
3、室外机风机电机电容老化:
室外机风机电机电容老化容量衰减导致室外机循环风量变小,压缩机会间歇性的出现排气压力过高保护或者是过载保护。
处理方法:用万用表测量室外机风机电机电容容量,如果容量衰减,应更换全新的同规格电容。

检测一下是不是温控器坏掉了,另外就是管道堵塞,压缩机温度过高热保护停机

主板有问题.让厂家售后服务换一块就可以了.