漏电断路器问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 08:57:32
我的机房装了20台电脑,一起使用时,有时一天好好的;有时就会引起漏电断路器跳。控制20台电脑的是32A的,控制全部的是20A的。

问题在哪呢 漏电还是安培太小啊 应换多大啊?

假如你的电脑电源是400W的话,正常的工作电压固定在220V,你单台消耗电流为1.818181818A,20台电脑一起用的话就是36.36363636A,也就是说你的断路器额定电流应该选在这个值以上,推荐你使用常熟开关制造有限公司的产品,这是中国名牌,服务也有保障,价格稍稍贵一点,但绝对可能很好的保护你的线路。

地线未接或有问题.

是不是20A的跳啊,,如果系,就要换大的,,

楼上的400W大了些吧,我觉得300W比较合适。I=1.6左右,再考虑需要系数,我觉得32A的可以了。“控制20台电脑的是32A的,控制全部的是20A的。”
是什么意思?难道20台电脑全部是在一个回路么?很少有这么做的,插座回路一般是16A的开关,10,25的也有见到