三根火线怎样看电视?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 00:49:25

个人感觉这个问题纯属于理论上的分析!实际不可能应用!
现在我国配电中广泛采用的都是TN系统,就是中性点N(零线、地线)接地,设备外壳统一接PE(保护线)系统,分TN—C三相四线和TN—S三相五线。而国外应用广泛的是TT系统(中性点接地,设备外壳单独接地的系统)。以上无论TT或者TN都是存在零线的。
而楼主所说的三火线,这从电力系统看是IT系统,即中性点不接地或者经大电阻接地。规定是不能接额定电压为相电压(220V)的设备!!!这种系统最大的优势就是发生单相接地故障时,三相用电设备及接线电压的单相用电设备仍能继续正常运行。因为单相短路时,系统的三相线电压是不变的,只是发生了相位偏移,这种系统相当稳定!一般用于连续供电的场所……矿山、煤井……
试问在这些场合看电视未免…………………………相当有情趣!
相信在外面找任何一个电工都不会随便帮你这样弄

如果你的电源是380V的火线的话,可以这样接,不过这样做是很危险的,就是从三根随便选一根线出来,选出的这根线接电视两个插脚中的一个,电视的另一个插脚用电线连着接地,例如,埋在地中的铁棒,埋在地下的自来水管之类的金属,接地要良好.危险!!!危险!!!最好另找220V的电

完全赞同楼上两位的说法。
不过用串连分压的方法也行,那就要用你的电工知识算出分压电阻了,呵呵,感兴趣可以一试。路过!

可用一台BK300-500变压器来供电视用.380V/220V.

严禁一线一地供电!与己,与人都不利!出了问题要吃官司的!

电阻分压法也不可取,1;、电阻功耗很大,高热、大体积电阻才可胜任,元件不易获取!

例;电视200W,电流1A左右,分掉160V,电阻功率160多瓦!

是的、可用灯泡分压,但冷启动时灯丝电阻很小,易把用电器因过压损坏!况且看电视开着个通亮的160W大灯,是何感觉呀!

要是分压用灯泡就可以

变压器的初级端,其次级便是电视机要的220V市电了.