怎么用AUTOCAD绘制电气主接线啊?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 15:40:49
我是学生,老师让交一220KV变电所的主接线设计和平面布置图,学校搬迁没有图书馆可用,寻求网络热心人指导一下怎么利用AUTOCAD设计啊

AUTOCAD只是一个画图软件,不是万能的。你必须熟悉主接线设计的一般规则,再利用这个软件来绘制。

昏。一句两句怎么说得清楚??

你干脆给点钱让别人帮你画得了,找同学也成。

AUTOCAD不是万能,但是电气的一次主接线图可以用这个画,目前也就利用AUTOCAD画的多。二次接线图包含了保护等问题。在校的学生不会要求你们掌握的!
一次主接线:220KV变电站一般是采用2台三绕阻主变,变高侧和变中侧接的是220KV和110KV电压等级的,一般用双母线带旁路母线的接线方式。两条母线一般由两台主变单独供电,而两条母线各自对自己的出线送电,母联断路器断开。旁路母线处于冷备用状态,只有在检修设备的时候才投入运用,代替开关(称代路)。变低侧接的是10KV电压等级,采用单母线分段的接线方式。一般会分四段,其中两段是对低压配电供电,然后经过10KV的开关站分成若干出线,再变成380V的低压。开关站属于配电系统,画变电站的话可以不画进去。另外的两段是分别接无功电容补偿器的,一般情况下无功补偿器处于热备用状态。
如果你是学这方面的专业的,经过大致的介绍你应该可以画出来!如果有什么不清楚的可以补充提问,而你向大家索取主接图是不太可能的。那些属于供电局变电巡维部的资料………………
另外补充,两台主变变高侧和变中侧是采用Y型,变低是三角型接法。同时4个Y形的中性点只能存在一个变高中性点和一个变中中性点接地。(考虑的是零序保护的问题)