什么是电流互感器过电压保护装置

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 10:17:21
微机CT过电压保护装置
电流互感器(CT)在电力系统中,广泛应用于一次测量与控制.正常工作时,互感器二次侧处于近乎短路状态,输出电压很低.在运行中如果二次绕组开路,或一次绕组流过异常电流(如雷电流,谐振过电流,电容充电电流,电感启动电流等),都回在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压.这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全.使用NJ212系列微机CT过电压保护装置就能够有效的防止因电流互感器二次开路引起的事故.

NJ212系列微机CT过电压保护装置设计先进,工作寿命长,可靠动作10万次以上;动作速度快,过载能力强,(短时间超过5倍额定值);静态电流小,正常工作时流入保护器的电流约等于0.5mA,不影响CT正常工作.

该系列产品主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护.保护器接于二次绕组两端,正常运行时漏电流极小,成高阻状态.当发生异常过电压时,保护器迅速动作而短路,面板上显示故障的部位,并有无源信号输出.当故障排除,电路恢复原状后,又重新投入正常运行工作.

该系列产品可广泛的应用于CT二次侧的差动绕组,过流绕组,测量绕组,母线保护绕组,备用绕组等。

NJ212系列微机CT过电压保护装置主要包含下列产品:
NJ212-4 两组两项CT保护
NJ212-6 两组三项CT保护
NJ212-7. 两组三项CT,一组零序CT保护
.......
NJ212-21

TLCTB-1型电流互感器过电压保护装置用于电流互感器二次侧过电压保护。电流互感器正常工作时,二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路,或一次绕组流过异常电流(如雷击电流)都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压,这不仅给二次系统绝缘造成危害,给保护装置造成误动或拒动,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全。

本装置针对国内同类产品抗干扰能力差,常误动,影响电流互感器正常工作这一缺陷进行了认真分析和专门设计,该装置具有如下特点:

1) 抗干扰能力强,不会因干扰产生误动。

2) 漏电流小(小于2微安),不影响CT正常工作。

3) 保护动作快(小于20毫秒)。

电流互感器(CT)在电力系统中,广泛应用于一次测量与控制.正常工作时,互感器二次侧处于近乎短路状态,输出电压很低.在运行中如果二次绕组开路,或一次绕组流过异常电流(如雷电流,谐振过电流,电容充电电