漏电了 救命啊!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/26 20:30:02
插座!电笔测量:灵线:12V,接地线12V,火线220V,正常。正常吗?
排插!又是排插,将排插接上插座,量:灵线12V,火线220V,接地线,出来了!接地线!妈呀,110V,有时竟跳到220V,晕了,换了几个排插,都一样,
咋了?电脑都不敢接电!
家中其它电器:微波炉、电冰箱、洗衣机,只要接电,即使不开,外壳都带有110V的电压!
咋了?哪儿有问题?
楼上大哥见教的是! 非常专业的回答呀!先谢谢了!!

我想再补充一下:

1.电器外壳上带的电,包括计算机机箱上的电, 电笔测量为110/220V,大胆用手摸了,没有触电感觉… (所以搞不懂)

2.又做了个试验,找了根计算机电源线,将接地线的插针扭断,即不接地线,也不接电器,直接用电笔测量电源线另一端上地线之电压,仍为110V!晕!地线应该没电才对呀,难道电笔坏了?也不对呀!测别的都没问题!

3.本身建筑物上的插座地线插孔是没有电的,不过房子好象是建的比较久了。

插座!电笔测量:零线:12V,接地线12V,火线220V,正常。猜测楼主是用数字感应电笔测试的。数字感应电笔的灵敏度很高,用手碰触电笔的探针都会让电笔的指示灯变亮。由于静电感应,所以楼主测得零线和接地线的电压是12V是正常的。准确的测量电压建议使用万用表电压档测量。

将排插接上插座,量:零线12V,火线220V,接地线110V,有时竟跳到220V。
从楼主的叙述来看,火线和零线的电压都是正常的,只有接地线的电压不正常,造成接地线电压高达110V(甚至有时220V)说明接地线没有按照要求接地。请按照下面的方法解决:
用一个灯泡串联一个电流表跨接在零线和接地线的两端。
如果灯泡没有变亮,再看电流表的读数,如果电流小于30mA,说明漏电很轻微,有可能是感应电流,直接把接地线接地即可,简单的方法是采取接零措施--在配电箱处将接地线接在零线上,最好再安装漏电保护器以策安全。
如果灯泡变亮,说明漏电很严重,此时要小心,这种情况说明你的家用电器外壳都是带有致命电压的(大部分家用电器外壳都和接地线连接),请立即切断电源总开关,待排除故障后再供电。
如何排除这种故障呢?
断电后,用万用表测量接地线和火线之间的电阻,此时电阻应该很小的,通常小于1千欧姆。
接着将所有家用电器的供电插头拔掉,再测量接地线和火线之间的电阻,如果电阻没变,说明是供电线路有严重漏电,可采用分段检测法判断漏电位置。如果接地电阻变大了(应大于10千欧,否则线路也有漏电故障),说明是因为家用电器漏电造成的,此时我们每插上一个家用电器的供电插头就测量一下电阻,电阻突然变小的那个家用电器就是造成漏电的凶手,送修就可以解决了。
最后说明的是,上面的操作是在楼主懂得一定电工知识的前提下才能操作的,如果楼主没有这方面的知识,务必让电工帮忙解决,毕竟安全第一。

根据你的补充描述,我的判断是:你的家用电器和供电线路没有严重漏电。之所以用感应电笔测出电器外壳带电主要是因为你的接地线没有接地(或接零),将接地线接地(或接零)即可消除家用电器外壳的感应电。
对你补充说明里的困惑,其实很好解释:这是由于静电感应还有导线间的分布电容造成的,当然不排除有轻微漏电的可能性。静电感应是一种物理现象,日常生活中