电工学的高级问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 11:48:47
我将闸刀开关与漏电开关并联,在漏电开关跳闸后,(不合上),我想将闸刀开关合上,为什么一合上漏电开关便嗡嗡响,很不正常?可以这样用吗?(我想在有微漏电的情况下,当漏电开关跳闸了打不上,又需急用电时,不经漏电开关而是从闸刀旁路用电,正常时闸刀开关分开,用漏电开关通电用)

你的零线是不是接到漏电保护的下口了,或是漏电的上下口零线接成一点了.漏电保护器的工作电源是接的上口的零线和,电源的C相,当你通过刀开关合闸后,零线上有电流流过,这样,就会有使漏电保护器内部脱扣器通电,发出响,长时间会烧坏漏电保护设备的,建议把上下零线分开.

你的想法明白了!
是漏保并闸刀后倒供电,漏保内吸合线圈发出的嗡声。时间长了可能会烧坏的。最好摘掉漏保!

有一种双向闸刀开关可帮你解决这问题.将进线的零、火线接通活动闸刀,一固定端接漏电开关进线,另一固定端接漏电开关出线。用漏电开关时,把闸刀打向进线端。不用时打向出线端。问题可解。

不可以,只要不正常就不是小问题,要注意安全,因为你说得很不明确。

不可以这样用,因为接地故障并未消除。另外可能已经损坏。

不可以这样用,因为漏电开关的脱扣线圈在一直工作