设备的动力电保护开关一启动设备就跳,请问什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 12:45:40
我们实验室同时要用动力电和照明电,可是有几台使用动力电的设备一启动保护开关就跳,而有的设备正常运转,动力电插座为三根火线,另一根为接地线,保护开关接三根火线.如果将三根火线绕过保护开关直接接设备则正常运转,请问是什么问题?接线方式对不对?(曾试过将插座上接地线接到照明电的零线上,仍然跳闸)
不应该是漏电,四五台设备在原来实验室好好的,搬过来新实验室就坏了?并且其它设备都没问题

同意楼上的,你可以检查下保护开关的额定值是否符合.电机起动电会在瞬间产生一个很大的起动电流,好像一般了额定值的3倍吧(可以看设备的说明书),具体忘了.保护开关的额定值一定要大于这个值.
如果你是几台设备接在同一开关下游可以查查是不是超负荷.
如果不是上面两点的问题的话那就只能就是漏电或都是那有一点点很微小而不至于引起击穿的短路.

最可能的是现在所用的保护开关额定电流太小.很多设备,尤其是电机,启动电流很大,保护开关的额定电流不足应付,自然就跳闸了。

当然是过电流的问题,一是保护开关检测到了不平衡电流所以要动作,二就是过电流了

五楼回答的简明扼要

检查线路是不是漏电

应该是漏电,不晓得你原来的断路器有漏电保护装置没有,现在用的看来是有,启动时电流很大,可能击穿了某些绝缘单元,导致设备带电,断路器跳闸