各位高手今天看到有人用万用表量电流是并联的居然能量出来.为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 02:48:39

哈哈,其实你没有注意到这个电流的负载吧,我估计你看见他量的是4-20mA的电流信号是不是,因为这种信号负载的输入电阻很大,远远大过万用表电流档的内阻,当万用表一并上去的时候,大部分电流都通过万用表了,所以看起来和实际值差的不多.
如果测量一台电动机的电流,你再用并联的方法能量出来,那就真的牛了.

______________________
对于allenwang810的问题,我个人认为不是互感器坏了,而是电脑没有接收到4-20mA的电流信号,如果监测报警系统,特别是模拟量,当传感器和电脑输入端之间的连线断开后,或者输入的信号远超过或远低于设计范围的时候,比如4-20mA的信号传感器却输出一个100mA的电流,或者0mA的电流,这样都会引起报警系统的"断线故障"报警.当然还要看你的wirebreak在软件里是怎么定义的了.
所以你应该勤快一点到现场去查查线,查传感器到PLC输入端的线有没有断开.或者对照接线图,在控制柜的PLC输入端子量量看有没有4mA的电流.
还有一种可能就是你的PLC输入端接收电流信号的时候需要把电压输入端和电流输入端短接,否则明明有4mA的电流,可是你的PLC却读不到.
另外一种可能就是4-20mA电流正负接反了.
最后一种可能就是PLC的程序有问题,但一般PLC很少有这种问题.你可以用编程工具监视一下是否读到4mA电流.如果发现读到电流了,那么你就把PLC的CPU模块的程序重新下载一下.复位重启再看看.
如果以上都不能解决,建议更换一个模拟量输入模块.

知道内阻,并联测电压就量出来电流了.

楼上的助理,你说的我有点不太理解,我手里有两个感应直流的电流互感器,输出电流也是都是4-20mA, 其中一个坏了,在电脑上显示“断线故障”,就因为PLC没有收到那个4mA,但是我用万用表分别并联测量两个互感器(一个好的, 一个坏的),显示的电流几乎一样,你怎么解释啊??
-----------------------------------
其实我设备上有72个这样的互感器,坏了两个,也就说有70个是好的, 我把其他好的互感器和这两个坏的互换,故障也转移了, 说明线和软件,硬件都没有问题。