鲁庄先生你好!再一次谢谢你的答复。你提到的电流互感器二次侧是

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 13:10:08
鲁庄先生你好!再一次谢谢你的答复。你提到的电流互感器二次侧是星形连接与表星端连接会出现短路. 我没说明白,是这样的;电表的电压线圈联片已经拆掉了,表的电压线圈进线是经(A、B、C)线压独立性接入的,因此不会短路。
你分析三块电表的电压线圈接成星点,星点对零线电流为零,表电压等于220V,没有改变电表输入电压.那么电力局装表人员还是要把零线接上去?浪费铜线料、增加工作量!?有人提到;“零线没接上表度要慢计12%”。不知是否?希望你详细分析。拜托了,谢谢你热心的回复!等你的精采分析。

知道了,你说的是电压线圈和电流线圈是分开输入的,互感器的星点和电表的星点是可以接在一起的,
电表星点接不接零不会影响电表精度,电压线圈星点接零,是为了电压线圈的电压稳定,我上次以经说过:三块电表其中的一块表的电压线圈拆断,这时除本电表不走以外,其于两快电压也由原来的220伏降到190伏,电表由于电压的降低而走慢.如果电表星点与负载星点相接,而且三相负载不平衡的话,一旦表前的零线断开,电压表的电压就会有变化,严重时会烧毁电表,因次电表星点不接零,电表最安全.