经常跳闸,总开关是空气开关加漏电保护的。经查发现是有漏电,但不知是那里漏。我在总开关用排除法发现有一条相线一接上就跳闸,就暂时不接上这条线,先让其它有电。由于这个屋子的装修是用暗线的方式,电线不是在墙壁里就是在天花板里,请问应该怎样查漏电点。现在还有两个房间没有电,急!能帮忙的加一百分。
我是希望查出漏电的地方

目测
先查一下是不是插座,或者布线时留下的节点.一般完整的线布下后是不会出现漏点的,只有接头才会.
好果在布线后曾往墙上线路走过的地钉过钉子什么的也查一下,是不是钉到线了.
把房间所有开关断开后把这条线接上.用排除法查一下.
1\接上电后不跳说明总线和插座没问题.
2\逐个打开开关查,
3\给插座接上电负荷查.
还有一种电子式的电笔,非常灵敏,就算隔着墙也能探到漏电电流
零火对调是偷电行为.会让电表反转的.

零火对调可以不让开关跳,但不符合规范。

把这两个房间的火线和零线调换以下即可。