工频50HZ启动井下3相异步电动机

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 05:17:10
部分油田仍然在沿用高压开关控制柜控制井下抽油电泵,没有变频软启动功能。因此,在启动井下潜油电泵时会出现高电流现象(是满载电流的5-7倍)。作为本人长期使用变频器工作,对于这个高压开关柜启动时的过流时间也就是说电泵启动时出现5-7倍的过流现象能维持多久的时间不是很清楚,从有关资料了解启动电泵后,会有一个时期就是从0转速到达全转速的时期,在这个时期也就是5-7倍过流现象平衡过渡到正常运转情况的时期,从我自己的理解来看这个时期应该是很短的可能应该是只有10-20秒间。那么是否就是说5-7倍的过流现象也只有10-20秒之间。。 望请经验丰富者予以赐教。谢谢!!!
刚开始用这个,不是很清楚该怎么用。我有几句想补充的,实际没有利用星-三角转换,确实就是存在这种连接的。我不是很清楚星-三角的物理连接到底是怎样,不过大概知道星-三角也只是降压启动,并非软启动。而且在这种情况下,电泵的额定电压还能保证吗?而且开关柜也没有这种固定的旁通开关,可以从星转换到三角接。

正常情况下还要短一些.

已经是多少年的老技术,非常成熟,因为它不是频繁起动,没有必要改造;

星-三角转换也属于软启动。

不可能,一般不设变频器的柜子,都用星型转三角软启动的,这样就不会出现超高电流情况的。