UPS变压器为什么线包要分段绕?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 11:06:25
UPS变压器为什么线包要分段绕?如从上到下是初级-次级-初级-次级
分段是不是为了控制漏感呢?如果是那分段越多漏感越大还是越小呢?
二楼的朋友,您的前后文好象有矛盾,既然分段是为了减小漏抗
,为什么分段越多漏感越大呢?

分段绕的目的是使初级绕组产生的磁通能够有较多穿过次级绕组。即,增加主磁通(与初、次级绕组同时交链或穿过的磁通)。因为主磁通是工作磁通,增加主磁通就能够提高变压器的磁场传输效率,减少励磁电流。主磁通增加后,漏磁通是减少了。一楼朋友说的增大漏抗是错误的,漏磁通减少漏抗是变小的而不是增大的。

分段是为了控制漏感的,没错。如果是那分段越多漏感则越大,不过受到工艺实现的限制,分段是不可能很多的。为了限制漏抗是不能完全依靠分段来解决的。减少漏抗的主要也是很有效的方法是采用磁导率高的材料作为制造变压器铁芯的材料。其道理是:磁导率高,一定的初级电源电压时,主磁通所占的比例增加了,漏磁通的比例就减少了。漏磁通减少,漏抗就减小。

分段绕是为了增大漏抗