电流和功率换算表

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 00:07:25

当电压确定后,电流与功率成正比。(功率) = (电流)·(电压),
W(瓦特) = I(安培) ·V(伏特)

当电压已知时,功率(P)=电流(I)*电压(U);如果电压未知而是电阻已知,则:功率(P)=电流(I)*电流(I)*电阻(R)。

功率换算电流简单算法》
单相220V:
(照 明等)每千瓦等于4.5 A
在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流

电功率换算电流的公式
请问:三相电功率,换算电流的公式是怎样怎示? . 三相电功率P 与线电压U和线电流I 及功率因数cosφ 的关系为: P=√3*U*I*cosφ 所以,I=P/(√3*U*cosφ )。如果是普通的电动机,还应考虑效率η ,即I=P/(√3*U*cosφ * η )。η 一般为0.8 左右或以上,cosφ 约为0.8-85,因此有实用估算公式:I=P/[(1~1.14)U] 实用电工速算口诀 简介: 建筑电气设计过程中,计算问题是非常复杂的,很多公式都非常繁琐。这是经过多年总结和锤炼的一套估算口诀,不是非常精确,但非常实用,包含多种常用电工估算方法。 关键字:电工 速算 口诀 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值 口诀 b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9 除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六