当锅炉处于自动时,水位已是高位,为什么水泵仍然补水,必须将开关置于手动时才能控制,原因是什么???
知道的麻烦告诉下,谢谢!!!

锅炉水位自动,当锅炉水位高时候,会自动关小给水泵的阀门,使用最小流量阀控制。当锅炉水位高到保护动作位置,会跳掉给水泵。
液位计出现卡涩,或者液位计的液位信号不能传到控制系统PLC,或者PLC控制软件出现故障,或者PLC对给水泵的控制信号没有传输到位,或者执行机构出现问题,总之,只要各个环节有一个出现问题,就会出现你所说的这种情况。

没有液位开关吗?如果有还出现这种情况那么就要更换液位计了.
或则看看PLC的程序有没有出现故障.

锅炉水位哪有什么高位低位?补水是补压,为了防止锅炉汽化。压力一到自然就不补了。