电气工程 三根相线截面不同?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 06:36:36
我碰到一个 工程 给天车拉电源 用了 95 120 150 三种电缆做了3根相线 95 的电缆也能达到功率要求
这样做符合国家规范吗?具体参考资料?
我知道,我哪士厂房内的天车,而且设计图纸要求是一样的,这3个电缆是给天车电机配电的,。。。。。。。。。。。。

这样用也可以。但严格的讲,选择电缆必须首先满足容量要求,而且电缆级数要比计算大一级选择。天车负荷主要包括起升电机和行走电机动力负荷,控制、照明和电热负荷均小,没有必要人为换为三相容量大小不一致的电缆,这样做在技术上没有意义。如果利用库存剩余电缆,那就另当别论。

天车上不单使用三相设备,而且有单相设备(如照明),所以三相线的负荷是不一样的。