串联电容补偿器可以缓解经常性的负荷电流冲击吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 08:11:13
两发电厂并列运行,经常出现一厂故障后,负荷转移至另一电厂,造成周波骤减,电压崩溃,机组停运,请问,在联络线上串联电容补偿器可以缓解此情况吗?
两发电厂并列运行,经常出现一厂故障后,负荷转移至另一电厂,造成周波骤减,电压崩溃,机组停运,请问,在联络线上串联电容补偿器可以缓解此情况吗?
如何可以解决该情况?线路上装的保护从未起到过作用,人为断开又有时会由于判断,延长断开时间,结果造成事故,什么办法可以延缓事故时间,为准确判断,正确操作,带来充裕时间?

不能。造成电压崩溃的根本问题是负荷远远大于机组出力,有功出现严重的不平衡造成周波下降,电压下降,导致机组低周解列装置、低压过流保护等自动保护装置动作。而电容补偿器,无论是串联还是并联,只起到调节无功功率的作用,因此对此类故障无任何实际意义。

不会根本解决.