成套电气的一次安装

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 05:09:23
小弟最近要安装GGD一台,双母线,回流屏.
以前没有做一次的安装,只是看,希望大家能多多指导经验和注意事项,让小弟少走弯路(铜如今贵啊~~)

我在做电控柜的安装,现有一些关于这方面的资料,看能不能对你有所帮助.

1. 电气设备应有足够的电气间隙及爬电距离以保证设备安全可靠的工作.
2. 电气元件及其组装板的安装结构应尽量考虑进行正面拆装。
3. 如有可能,元件的安装紧固件应做成能在正面紧固及松托。
4. 各电器元件应能单独拆装更换,而不影响其他元件及导线束的固定。
5. 发热元件宜安装在散热良好的地方,两个发热元件之间的连线应采用耐热导线或裸铜线套瓷管。
6. 二极管、三极管及可控硅、矽堆等电力半导体,应将其散热面或散热片的风道呈垂直方向安装,以利散热。
7. 电阻器等电热元件安装一般应安装在箱子的上方,安装方向及位置应考虑到利于散热并尽量减少对其它元件的热影响。
8. 柜内的电子元件的布置要尽量远离主回路、开关电源及变压器,不得直接放置或靠近柜内其他发热元件的对流方向。
9. 主令操纵电器元件及整定电器元件的布置应避免由于偶然触及其手柄、按钮而误动作或动作值变动的可能性,整定装置一般在整定完成后应以双螺母锁紧并用红漆漆封,以免移动。
10. 系统或不同工作电压电路的熔断器应分开布置。
11. 熔断器、使用中易于损坏、偶尔需要调整及复位的零件,应不经拆卸其他部件便可以接近,以便于更换及调整。
12. 熔断器安装位置及相互间距离应便于熔体的更换。
13. 不同电压等级的熔断器要分开布置,不能交错混合排列。
14. 有熔断指示器的熔断器,其指示器应装在便于观察的一侧。
15. 瓷质熔断器在金属底板上安装时,其底座应垫软绝缘衬垫。
16. 低压断路器与熔断器配合使用时,熔断器应安装在电源侧。
17. 强弱电端子应分开布置;当有困难时,应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。
18. 端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便;离地高度宜大于350mm。
19. 有防震要求的电器应增加减震装置,其紧固螺栓应采取防松措施。
20. 紧固件应采用镀锌制品,螺栓规格应选配适当,电器的固定应牢固、平稳。
21. 新落料的导轨端头处均需剪斜口,以防工作时的意外。
22. 线槽应平整、无