中央空调冷冻水系统中为什么使用冷冻水二次泵.

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 14:50:16
一般使用冷冻水循环泵,但是在有的冷冻水系统中却还使用了二次泵,我请请教什么情况下才使用二次泵?

主要为了节能:

因为一般冷冻机是要定流量的,而冷冻水要达到最不利点需要很高的扬程,如果用一次泵要求大流量高扬程的泵一直定流量运行。运行费用极大。采用两级泵,一级泵大流量第扬程,在冷冻机和二次泵间定流量运行;二次泵为变频泵,全年大部分时候负荷为60-70%,变频可节省大量运行费用。大多数大型系统都采用二级泵系统;有些流程半径小型系统或管道阻力较小的系统也可以采用一级泵系统。

多台冷冻机并行运作,实行台数控制的情况,一二次泵的旁通管一般为单台冷冻机对应的流量。因为超过这个旁通流量时,说明冷冻水供应能力过多,此时应关闭一台冷冻机及其对应水泵,下降一挡冷冻水量。

二次泵是在由于建筑太高,用一次泵会使冷水机组等承受太高压力,此时用二次泵,如上海经贸,深圳地王等。

压力太大,就要使用二次泵来分担压力。但也不能讲什么情况下才使用二次泵。具体问题,具体分析

1、大系统下分担流量、压力;
2、不同温差的冷冻水分开使用水泵;
3、分散使用泵房,对局部区域进行供应(与1有关)。

加大压力 和效果 有用的

主要是在高层空调系统中使用,机组承压能力一般为1MPa,所以加二次泵。