懂暖气的朋友请进来

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 18:29:18
我家的暧气一直是好好的,今年入冬以来却出了个怪病,全楼唯独我家不热,后经明白人指点,采取了个办法,就是选室内比较合适的暧气片拧开个堵头,使劲往外放水,一直见到热水后再拧上,完了暧气就正常热了。但大家都知道,供热公司不可能不间断的送热,一旦停了一天半天的,完,再送热时我家又进不来热了,还得如前所述的那样放水。这入冬才几天呀,我已经放了四次水了。行内朋友都会知道,那可是个非常麻烦的事啊。如果今后总要这样,我就甭干别的了,三天两头就放水玩吧。不知有没有朋友能告诉我个办法攻克此难题。小的万分感谢!!!如果有朋友想告诉我去找供热公司,就别劳您费神敲字了。现在的中国……唉,算了,不多说了。
谢谢猫警长啊。看来您是位内行。我住的楼是一户一阀的,所以与人家楼上没什么关系。这一户一阀也是后改的,但已经改了五年了,前四年都很正常,就是今年开始出现这个情况的。特点就是暧气不能凉,一凉了再送热时就进不来了,只能放水后才会正常。如果暧气总是热的就不犯毛病了。拜托您好好给研究研究吧。我对流体物理方面就是有点中学的知识,怎么也想不明白这是怎么回事。我听说有好多人家都是犯这种毛病,也都是采取不热时就放水的办法,这也不是个长久之策啊。对了,你说有堵的可能,我看不象,放水时水流很冲的,没有堵的迹象。我都不敢供回水两边一块放,那样地漏的泻水量就不够了,我只能是两头分开放才行。至于说排气之类的原因就不用考虑了,这个我还是懂的。

你把所有的暖气片都放一遍水,你这种情况就是进水管和出水管中间存有空气,所以水不能循环而造成的,你把暖气片(全部的暖气片,而不是单个暖气片)的空气排完就好了,

可能暖气片进水堵了吧,要不就是热度不够,你家几搂啊,可能是热水管道有点堵,不只道,以前是不是这样,如果是,那就麻烦了,得改管道,如果不是,可能是循环不够

两个方案您都是是:估计您的房子是老楼,一是看看有没有三通阀门.这种阀门常出现开的不到位或是堵住东西.要是堵住了就用毛巾包上用锤子镇两下就OK了.二是需要您楼上楼下的邻居配合一下,把楼上的供水回水都关了,在到您楼下放水.等水放完了在关上到楼上去把回水拆开放供水顶一下.放水的时候要把截门全部打开这时候观察从回水管里出来的水,把黑水放净看水冲力大了在放五到十分钟然后关上供水装上回水.正常供上水后把每组暖气放一下气就应该没问题了.不成的话你在给我回帖.

为啥不找供热部门解决呢?拖欠采暖费了吧.

你检查一下屋内的暖气布置,如果有一组暖气太高的话,把它降下和其他暖气一致或高差不超过 10cm,就可以了。如果不行,再检查管道的进回水的连接,是不是有错。没错的话,那问题就是热水管道和回水管道不能形成自然压力,热循环不畅造成的。