电气师傅请进

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 13:32:33
星形连接的电动机断一相后很容易烧两相,这是常识.理论上我总不太明白,按理说断一相后其它两相是串联接在380伏的电压上.比原来要承受的电压还要低了,应该是不烧才是,三角形的断一相后,烧一相,这点我好理解!请哪位高手释疑!另外当星形连接断一相后.电动机的中点的电压会是多少呢?我看有些零序电流控制线路,它在这个中点接了一个18伏的继电器.目的是在三相有一相断相之后,能够让继电器动作,从而切断控制线路.我总觉得这时中点的电压应是190伏.(因为这时它是两个串联线圈的中间,两头是380伏,真是不明呀所以要请教)

电机的的绕组是环形分布在轴的四周的,如果缺一相绕组,在某一120度方位角内就不能产生磁场,也就是说不能让电机正常的旋转。
有的时候我们看到电机在缺相的时候还能转,只是因为惯性。长时间缺相,就会产生高温使线圈烧毁。
继电器电路跟电机电路是两个不同的电路。

唉,几天没进帐了,为了这10分努力回答
电机的原动机需求功率一般是不变的,当电动机断相后,就变成了单相电动机,小马拉大车了,所以电动机还在转,但是电流全过这剩下的两相,就算是Y接也一样,转差率大了,冷却能力更差,电流大了也容易烧,要是带不动,就堵转了,那就烧机没商量。
中点电压,算了一下,应该=根号(220~2-(380/2)~2),大概是110V
装个18V动作的继电器是为了提高灵敏度吧。

因为是星接法,线电压和相电压不一样.线电压是380v线电压是220v
正常工作时他们的接头处电压相互抵消每相220.但是少了一相以后他们之间就是线电压了380v了
电压高了 ,容易烧掉 所以很多的电机都有断相保护