小区换热站蒸汽用量的计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 11:37:10
小区换热站蒸汽用量的计算是否温度有关?蒸汽的温度是否与蒸汽的质量有关?计量表温度计显示错误是否影响到用量多少的显示? 还有蒸汽质量的计算公式是什么? 谢谢~~
我们小区 的交费是以质量来计算的,温度表坏了 实际温度应该在120度左右而 显示为 600度 请问 m=PV 与温度C 和T 有什么关系? 蒸汽用量的计算公式怎么解释

楼主说的小区换热站蒸汽用量的计算是否温度有关,指的什么温度?蒸汽用量的多少,首先是环境温度关系最大,即热负荷的多少,环境温度越低,热负荷越大,用的蒸汽就越多;第二,与蒸汽的温度有关,即蒸汽的品质,蒸汽压力越高,蒸汽温度也越高,焓值就越大,在同样的热负荷下,蒸汽温度越高,用的越少。蒸汽的焓值可以查表得到。
如果计量蒸汽通常用热量计,也有用流量计的。热量计是以所经过热表的热量来计量的,而不管经过热量计的蒸汽质量是多少,只累计经过它的热量,所以如果温度传感器坏了,那么计量表的显示就是错误的。计量的单位是J,在收费时,只要看一下用了多少热量,如石家庄1GJ的热量是32元。
如果你用的是蒸汽流量计的话,温度计的显示就不重要了,因为流量计只是计量所经过它的蒸汽的质量,而不是热量。计量的单位是吨,如石家庄1吨蒸汽的价格大约为100元。
蒸汽的流量可以参照以下公式:
D=Q/(i1-i0)
D-蒸汽流量
G-热负荷
i1-蒸汽的焓
i0-饱和水的焓

蒸汽计量仪表一般为一套四件一次流量表、温度传感器、压力传感器、流量积算仪,结算用的数据在积算仪上实现,计量结果和流量表、温度压力都有关系,其中流量表数据为主,温度压力为补偿部分(针对质量流量)。温度高了会多计量。