冬季混凝土施工如何测温?测温孔如何订?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 02:06:45

测温方法
1、外界气温采用人工测温,每天测量4次。
2、水、外加剂及骨料的温度每小时测一次。测量水、外加剂溶液和砂的温度,温度计插入深度不小于10cm,测量粗骨料温度,插入深度不小于10cm并大于骨料粒径1.5倍,且周围用细粒径充填。混凝土的机口温度、运输过程中温度损失及浇筑温度,根据需要测量或每2h测量一次。温度计插人深度不小于10cm。
3、已浇混凝土块体内部温度,埋设测温孔(孔深大于l5cm,孔内灌满液体介质),用玻璃温度计测量。大体积混凝土浇筑后3d内加密观测温度变化:外部混凝土每天观测最高、最低温度;内部混凝土8h观测一次。其后宜I2h观测一次。
4、气温骤降和寒潮期间,应增加温度观测次数。

测温孔
(1)全部测温孔应由现场技术负责人组织有关人员绘制测温孔布置图,并逐一编号(包括位置和深度)。
(2)测温时,温度计应采取与外界气温隔离措施,并留置在测温孔内不少于3min.
(3)测温孔的设置:一般应选择温度变化较大,容易散失热量,构件易受冻部位(西北部或背阴部位)。
①现浇混凝土梁。测温孔应垂直于梁轴线,每3m设置一个,每跨至少一个,孔深1/3梁高。圈梁每跨,每3m至少一个,孔深10cm.
②现浇混凝土板(包括基础底板)。每15㎡设置一个,每间至少设置一个,孔深1/2板厚,测孔垂直于板面。对于箱型底板,每20㎡设置测孔设置一个,孔深15cm.厚大的底板应在板中、下部增设一层或两层测温点,以掌握混凝土的内部温度,测孔垂直于板面。
③柱在柱头和柱脚各设置测温孔2个,与柱面成30°倾斜角。孔深1/2柱断面边长。
④砖混结构构造柱。每根柱上下各设置一个测温孔,与柱面成30°倾斜角,孔深10cm.
⑤条形基础。每5m长设置测温孔1个,孔深15cm.
⑥现浇框架结构的墙体。当墙体厚度≤20cm时,应单面设置测温孔,孔深1/2墙厚;当墙厚>20cm时,可双面设设置测温孔,孔深1/3墙厚且不小于10cm.测温孔与板面成30°倾斜角。每15㎡设置测孔设置一个,每道墙至少设置一个,孔深10cm.大面积墙体测温孔按纵、横方向不大于5m的间距设置。
⑦框架剪力墙结构(大模板工艺)。墙体横墙每条轴线测一块模板,纵墙轴