自动化专业的请进来帮个忙,今晚要答案

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 04:53:39
四台电机m1m2m3m4顺序启动,m1启动5s后m2启动,其它依次每过5s启动。停止时,m4先停,其它依次每过5s再停。故障设置:如m4有故障,则m1m2m3立即停止;m3有故障,则m1m2立即停止,m4过5s停,,m2有故障,则m1立即停,过5sm4停,再过5sm3停;m1有故障,则过5sm4停,再过5sm3停,再过5sm2停。要求:画出地址分配表和输入输出接线图。
我不是这个专业的,但是急需这道题的答案

1)I/O分配表
输入: 输出:
启动按钮:00000 m1:01000
停止按钮:00001 m2:01001
m4故障: 00002 m3:01002
m3故障: 00003 m4:01003
m2故障: 00004
m1故障: 00005
2)指令表

LD 0.00
OR 10.00
ANDNOT 200.04
ANDNOT 200.05
ANDNOT 200.06
ANDNOT 200.07
ANDNOT TIM005
OUT 10.00
TIM 000 #0050
LD 0.01
OR 200.00
ANDNOT 0.00
OUT 200.00
TIM 003 #0050
TIM 004 #0100
TIM 005 #0150
LD 0.02
OUT 200.04
LD 0.03
OUT 200.05
TIM 006 050
LD 0.04
OUT 200.06
TIM 007 050
TIM 008 100
LD 0.05
OUT 200.07
TIM 009 050
TIM 010 100
TIM 011 150
END(01)

我这是三菱的可编程控制器
下面是控制器点表1)I/O分配表
输入: 输出:
启动按钮:00 m1:1000
停止按钮:01 m2:1001
m4故障: 02 m3:1002
m3故障: 03 m4:1003
m2故障: 04
m1故障: 05
2)指令表

DD 0.00 <