钢筋代换的问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 09:03:54
施工单位申请由于市场上圆16的钢筋买不到所以要求用圆18的钢筋等强代换
是基础底板配筋,分别是圆16@150和圆16@100代换成18的应该间距多少?
这里做为设计院代表,监理,甲方三者谁应该先签字同意,多发生出的费用谁应该来承担?
我觉得不应该出变更单这是由于施工方面提出来的应该有他们请求我们设计院出核定

可以按照等面积代换就是(截面面积),必须先考虑同一块板内所用16钢筋的总面积再去除18,得出所需钢筋数量,自然就知道间距了.

设计院出变更是直接交到业主方就行了.

多发生的费用由业主与施工方协商按照相关合同来协调.