电表倒转是什么回事?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 01:52:14

一般有一下几种情况:
1.线接反了.例单相电度表1.3进2.4出.如果接反就反转.
2.电机再生制动时处于发电机状态电表倒转.
3.或电表本身毛病.

反转原因分析:
(1)属于高压联络线路两侧计量的电能表,在线路电流输送方向改变 时,电能表会出现反转(电能表无止逆装置时)。
(2)采用10kV 及以上电压等级计量的装置,在负载力率低于0.5 及 电能表缺C 相工作电压时,有功电能表会出现反转,实际电量应按更正系数K 进行计算。
(3)电能表安装的电压相序与电源相序发生改变时,无功电能表会出 现反转。
(4)在可能超速运行的异步电动机负载上计费的有功电能表,当电动机超 速运行且与别的负载并联用电时,电动机变成发电机运行,能向网络输出电能, 造成有功电能表反转。
(5)用三只单相有功电能表计量三相四级有功电能表时,如用户侧三 相电容器投入不平衡(或某相电容器组的熔丝有缺损),受负载功率因数变化 的影响,其中一只电能表会出现反转,而另外两只电能表的转速略为加快,实 际计量的电量应为三只电能表的代数和。
(6)在三相四线电路中,A-B 或B-C 及C-A 两相上接入380V 电焊机,另外 一相未接负载或负载未投入时,如计量采用的是三相四线有功电能表,会有一 元件产生负力矩;如计量采用的是三只单相电能表,会有一只电能表出现反转, 实际计量的电能为三只表的代数和。
(7)当负荷侧有"功率因数"补偿装置投入运行,在过被偿情况下,无 功电能表会反转(没止逆器时),而有功电能表正转。
(8)电能表调整不当会引起反转,在有功电能表校验过程,当轻载误 差值调整不合理时,在空载或轻微用电负载下,可能出现反转。这种情况在单 相和三相有功电能表中都会发生。

天下有这么好的事啊
知道答案后通知我下啊
QQ50019775

进出线接反了

电表坏了,向电力公司客服中心反映(95598),或向你的物业管理部门反应,要求换表。