请教漏电保护器调整容量的问题!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/20 03:46:16
30安的保护器现在是每个10安,我想分成16-7-7可以吗?谢谢
(以前是10.10.10=30,可以分成16.7.7=30 吗?)
请问怎么操作,有没有危险,要是不行一般咱们家用的保护器最高到多少安!谢谢

你家漏电保护器是30安,并分成三路,每路10安,现在想把它调整成一个16安、两个7安的保护开关。
调整的原则是要看你家每条线路的负载是多少,如果每条线路不超过2200W就没有必要更换,因为220V,50HZ供电,是220W/A
,假如超过了2200W就要更换,而且负载不得超过16A,原因就是这样,你可计算一下你家每条线路上的负载是多少,然后再考虑是否更换。

是每相10A吧
理论上是可以的,调整一下就行。
但建议尽量不要改动这些安全产品的内部结构,防止出现问题。

如果是3个10安的保护器组成的30安.你想改成16安1个和7安两个.从安全角度说是不可以改的.10安改16安.超负荷会经常跳闸.发烫.虽然10安改7安可以用.但这样一改.你的保护器就不敏感了,起不到保护的作用.(我家装的是.天津梅兰60安的保护器).